找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷导航
发帖
设为首页收藏本站

火灾报警器气体检测仪读数为负的原因

[复制链接]
蜗牛1314 发表于 昨天 13:49 |查看: 6|回复: 0 | 显示全部楼层 |阅读模式
  火灾报警器气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,它主要利用传感器来检测环境中存在的气体种类,气体检测仪是用来检测气体的成份和含量的传感器。下面小编来说说气体检测仪读数为负的原因。
  气体检测仪上读数为负的原因如下:
  在污染的大气中读数归零:
  负传感器读数较多出现的情况是,当处于污染的大气中,存在少量的传感器的目标气体时,仪器被“归零”。当仪器稍后放置在清洁空气环境中时,传感器将显示读数为负,对应于设备归零时当时的污染物浓度。例如,当传感器归零时,如果一氧化碳浓度为5 PPM ,则当传感器返回到清洁空气时,读数将为-5 PPM。
  负交叉干扰:
  当传感器放置在产生负交叉干扰的气体中时,也可能发生负读数。如果二氧化硫传感器通常对二氧化氮有-100%的交叉干扰,放置在2PPM 的二氧化氮中,则仪器上的二氧化硫读数将为-2 PPM。
  压力变化:
  如果压力变化剧烈(如通过气塞时),气体检测仪读数可能出现暂时性的起伏不定,可能会使探测器发出报警。当氧气体积百分比稳定维持在20.8%左右,并且整个压力下降幅度很大,则环境中供呼吸用的氧气可能会成为造成危险。
  湿度变化:
  如湿度变化明显(如从带空气调节的干燥环境进入室外潮湿空气环境时),则空气中的水蒸气会驱赶氧气,导致氧气读数可能造成跌落最多达0.5%。气体检测仪配有专门过滤片,以消除湿度变化对气体读数的影响。这种影响不会被立刻发现,但是经过数小时会慢慢影响氧气的度数。
  温度变化:
  气体检测仪带温度补偿,尽管如此,如温度波动剧烈,气体检测仪读数可能会出现漂移情况。应在工作现场校零仪器,以便最大限度减少温度变化对读数的影响。
  气体检测仪读书为负的原因就为大家分享到这里,希望能够帮助到大家,想了解更多气体检测仪的讯息,可以进入官网的产品中心了解。